通报称,3栋第二层3-27交3-B轴框支柱及相邻区域竖向构件暂未出现与结构安全相关的裂缝反应,目前3栋主体结构安全可控,制定应急预案后可在观测条件下使用。鉴于该框支柱已造成结构破损,为确保结构安全,应尽快采取临时支撑,实时检测和应急排危加固处置等措施;同时全面开展检测鉴定工作,对整栋房屋进行全面的裂缝调查、排查和结构检测,根据检测鉴定结果安排后续工作。 陈大川系湖南大学土木工程学院教授,参与过望城"4·29"特别重大居民自建房倒塌事故调查处置。 3月12日,在接受澎湃新闻采访时,陈大川表示,尚都花园城3栋承重柱被破损一事,性质很严重。建筑的柱承体系包括梁板柱,其中柱的安全重要性又大于水平的梁和板。 “该承重柱缺损近50%,其上有30层楼,如果周边没有剪力墙连起来,将造成灾难性破坏。好在该柱子和旁边剪力墙连为一体,并非单独受力,实际承载力的损失约为12.5%。”陈大川说。 此外,针对业主们反映的墙面开裂、地下车库新增支柱,陈大川表示,楼梯间的墙是后来砌的,该墙不参与承重,只是施工缺陷,与承重柱破坏无关。同时,经现场与设计图纸比对,增加立柱未设立在3栋承重墙下,与原主体结构无受力关系,对整体结构安全没有影响,与3栋二楼框支柱1受损没有关系。门楼设计和建设的15根(包括业主投诉偷加6根)450mm*450mm支撑柱是2010年建设,用来支撑门楼荷载。 陈大川来过之后,业主们的恐慌消除,回到房子居住。但随着事件的曝光,业主们发现,承重柱的破坏,可能很早就发生了。 一名装修师傅看到业主在网上发布的信息后,留言附上了一张照片。他随后向业主介绍,2023年4月16日,经一家装修公司负责人联系,他就来看过现场。当时他看到破坏的承重柱很惊讶,便拍下了这张照片,放弃了这个装修业务。 但这个时间,还不是承重柱破坏的最早时间。 3月12日,在县专班工作组与业主代表召开的沟通会上,长沙县公安局新安派出所负责刑侦的中队长曹刚,向业主们通报:该承重柱的破坏时间是2019年3月份之前。 “2010年-2024年5月,3栋二层门面共经过4任租户,其中第二任租户王鹏从事教育培训工作。他懂一点消防知识,在看门面时,他发现现在被破坏的承重柱处,位置宽度不到1.2米,在0.9米到1米之间,考虑到消防难以过关,他授意对承重柱进行改造,敲掉部分承重柱,将宽度改为1.2米,改完后请一些部门过来看。之后,在2019年3月1日签订了承租合同,作为教育培训机构的经营场所。”曹刚说。
|